Подскажите есть ли возможность отслеживать сотояние выходных элементов в трм 138 ?
Вид для печати
Подскажите есть ли возможность отслеживать сотояние выходных элементов в трм 138 ?
Посмотрите пожалуйста список программируеммых параметров ТРМ138. Там есть оперативный параметр, отвечающий за состояние выходного устройства включено или выключено.
Список программируемых параметров можно найти здесь http://www.owen.ru/support/40691149
все нашел ! большое спасибо.
ага а еще прикольней ими управлять по интерфейсу, включать\выключать (выходы должны быть освобождены от ЛУ програмно), т.е. из ТРМ138 можно сделать модуль ввода-вывода восьмиканальный. Где-то уже делали так.