Здравствуйте!
Вопрос о ТРМ148. Возможно ли управление и контроль по 4-м каналам от 4-х датчиков. Как в модификации 5, приведенной в описании, при этом не использовать датчики 2, 4, 6, 8. Работа от датчиков только ON/OFF. Сигнализация аварии в цепи нагревателей четырьмя лампами, управляющимися от выходных элементов 2, 4, 6 и 8 соответственно. Например нет нагрева.
С уважением и успехов!
-
Обычная "одноканальная" модификация, при этом можете использовать те каналы с датчиками, которые Вам нужны, ПИД или он\офф - не важно.
-
Спасибо!
С оборудованием теперь определился.
С уважением и успехов.