Планируется применять бесконтактные датчики Kippribor с PNP и NPN выходами (например,LA-30M-18P1).
К этим выходам будут подключены обмотки реле на 24В (РЭК77/4 10 А 24 В DC IEK).
Вопрос: нужно ли параллельно обмотке этого реле включать диоды в обратном направлении для защиты выходных ключей датчика от ЭДС самоиндукции?
Или такая защита уже имеется в самих датчиках?