Выходы БУСТ2
Здравствуйте!
Только что произошел сбой в управлении печью, три фазы, антипараллельные тиристоры, БУСТ2.
Пробило один тиристорный модуль, заменил, при прозвонке нового тиристора обнаружил, что между затвором и катодом одного из тиристоров 0 Ом, хотя норма 15-30 Ом. Думал заводской брак, оказалось, что выводы обмотки импульсного трансформатора +IG2 и -IG2 звонятся, хотя все остальные ~140 Ом.
Что можно сделать в данной ситуации? Вынимать БУСТ2 и нести в сервис, или можно самим заменить импульсный трансформатор.
С Уважением,
Антон Саитов.
-
Импульсный трансформатор в полном порядке, сгорел диод Шоттки SK35B и резистор 680 Ом. Заменил - всё работает!