ПЛК-160
ПЛК-160-24.У-М
Подключаю аналоговый выход в соответствии с рисунком В.6 стр. 58 руководства по эксплуатации. На вход подается сигнал 4-20мА. При измерении напряжения на выходе в диапозоне 0-10В на вход поступает ток в диапозоне от 4.0 до 4.65 мА.
А при измерении тока индицируется только одно значение 7.35мА
Как исправить или это нормально?
-
Не понял...
Что подается на вход, что на выход, с аналогового выхода по напряжению меряете ток...
-
На вход ПЛК подается сигнал 4-20мА. На выходе нужно получить соответствующий сигнал по току. При измерении напряжения в соответствии с рисунком В.6 РЭ выходному напряжению в диапозоне 0-10В соответствует входной ток в диапозоне от 4.0 до 4.65мА.
А при измерении тока на выходе в соответствии с рисунком В.7 РЭ при изменении тока на входе, на выходе получается одно значение примерно 7мА.
-
-
-
На выходе. Вы напряжение измеряете?
Ну и надо смотреть какое преобразование Вы делаете в программе.
-
Напряжение на выходе меняется в диапозоне 0-10В, но при этом на входе диапозон задания меняется ни в диапозоне 4-20, а 4-4.65мА. В программе прямое преобразование со входа %IR3.0 на выход %QR4.0.
В самом конфигураторе кодесис все нормально. а на клеммах контроллера не могу получить соответствие входного сигнала с выходным.
-
Так прямое присвоение не поможет.
Нужно из 4-20 (если не масштабировали) привести к 0-10...
-
Подскажите, как делать преобразование в нутри программы?
-
про LIN_TRAFO прочтите, а можно школьный курс математики вспомнить :)