ИТП датчик наруж.воздуха
Столкнулся с непонятной проблемой: теплопункт автоматика ПЛК100 и МВА8,5 термодатчиков ДТС015-50м измеряют температуру: наружного воздуха, отопления подачи и обратки, горячей воды подачи и обратки, по графику уставка на ПИД регулятор и КЗР Непонятно работает датчик наружного воздуха то покажет 8 то 0,8 при температуре +8 и сразу меняется уставка остальные работают нормально заменить его не хочется придется лезть на стену. Может кто сталкивался с похожим?
-
Каким образом опрашиваете МВА8, как работаете с данными в программе?
По тому как изменение с 8 на 0,8 - похоже на сдвиг разряда...
-
Поищи есть ли в коде твоей программы похожий фрагмент:
Код:
if random(1)=1 then
temp:=out_temp/10;
else
temp:=out_temp;
end_if;
PS Извините, хорошее настроение)