ПЛК100+MBA8
Здравствуйте.
Есть датчик давления ПД100-ДИ1,6М-1.0 подключенный к модулю аналогового ввода MBA8.
Модуль аналогового ввода MBA8 подключен к ПЛК100 по интерфейсу RS-485.
1. Помогите настроить прием данных с датчика в программу CoDeSys.
Правильно ли я понимаю, что необходимо добавить элемент в Конфигурация ПЛК - ModBus(Master), заменить Debug RS-232 на RS-485-1
2. Как настроить визуализацию для отображения значения давления.
-
По умолчанию в MBA8 стоит протокол обмена ОВЕН.
Как я могу поменять протокол на ModBus-RTU или ModBus-ASCII.
Обязательно ли покупать преобразователь чтобы поменять протокол?
Автоматический преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 ОВЕН АС3-М
Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4
-
теоретически можно по протоколу ОВЕН переписать параметр "Prot : 41F2 : Протокол работы" на модбас, затем выключить и включить прибор. А вообще через конфигуратор с ПК и для этого нужен преобразователь
-
Еще вопрос по датчику давления ПД100.
В инструкции по MBA8 написано, что для активных датчиков на вход устанавливается шунтирующий резистор с сопротивлением 100Ом.
В инструкции по датчику написано, что резистор надо на 500Ом.
Так какой же устанавливать?
В CoDeSys настроил работу с MBA8 по протоколу OWEN (Master).
В настройках RS-485 установил заводской адрес 16, но данные с датчика не приходят.
Световой индикатор RS-485 не горит.
Как опрашивает входы и с какой скоростью модуль при заводских настройках?
Будет ли он вообще работать без предварительной конфигурации через ПК?
-
надеюсь PLC_Configuration_OWEN.pdf прочитан что касается овен мастера, если в последней редакции, то страницы с 83 по 87, а также внимание пункта 3.4.4 на 78 странице
-