Необходимо организовать соединение между ПЛК63 и CDS на ПК. Расстояние-80 метров. Какие могут быть варианты оборудования?
Спасибо
Вид для печати
Необходимо организовать соединение между ПЛК63 и CDS на ПК. Расстояние-80 метров. Какие могут быть варианты оборудования?
Спасибо
Отказаться от такого подключения.
а чего отказатся то, если между ними переходник поставить ПК-> 232-485 <-ПЛК63
А вариант
ПК RS232-AC3 485====много метров====АС3 (*) RS232 ПЛК
(*) надо перепаять разьем.
Так не получится - ПЛК63 через 485 не программируется...
Так можно, но зачем?
В принципе вопрос зачем? Что Вы такого хотите делать в 80 метрах от ПЛК? CoDeSys HMI на ПЛК63 не работает, как и OPC сервер CoDeSys...