Здравствуйте Уважаемые!
Помогите пожалуйста! Ип320 и МК110-8Д-4Р 2011года. Сетевые настройки - заводские.Длина связи - 0,5метра, ИП320 пишет "потеря связи". Проект - чтение битовой маски значений входов(51 регистр). Проект прилагаю.
Вид для печати
Здравствуйте Уважаемые!
Помогите пожалуйста! Ип320 и МК110-8Д-4Р 2011года. Сетевые настройки - заводские.Длина связи - 0,5метра, ИП320 пишет "потеря связи". Проект - чтение битовой маски значений входов(51 регистр). Проект прилагаю.
Если номер регистра 51, что такое тогда -816?
816-номер бита, или я не прав?
Не правы.
В приборе нет единой области ввода/вывода.
Понял, спасибо! Вроде, обмен пошел, но только после того, как я удалил индикатор. Почему так, не понимаю. А вообще - это не проект, а просто для проверки работы МК110 и ИП320.
Еще вопрос. Соединение звездой мастера и подчиненных совсем не работает, или как?
Заранее спасибо!
Если на действующем экране ИП320 есть переменная, к которой данные не идут - буде ошибка связи.
Вопрос подключения звездой - всегда не простой вопрос для RS485