Неисправность ТРМ138
Подскажите, какие могут быть неисправности (процессор? АЦП? память?) в приборе ТРМ-138, если на табло выводится ошибка Ad.Er? Все 8 каналов не реагируют на входной сигнал (термометр сопротивления). Процедура калибровки "виснет" на этапе вычисления коэффициента калибровки и не завершается.
-
Здравствуйте, расскажите подробно, какие термосопротивления подключаете, по какой схеме, когда появилась ошибка.
-
термометры 50М, w100 = 1.428, 3-проводная схема. Прибор стоял на управлении котлом и в один прекрасный момент, на ровном месте, не отработал уставку, пришлось тормозить весь котел. Подробностей эксплуатации я не знаю, мне принесли его в ремонт, включил, подключил магазин сопротивлений. На табло Ad.Er, все восемь каналов не реагируют на входной сигнал.
Грешу либо на АЦП, либо на микросхему памяти 24LC08 (кажется). Насколько я знаю, в микросхему памяти зашиты некие коэффициенты, и если просто поменять ее на новую (пустую) то прибор не заработает.
Собственно, вопросы:
1. Что теоретически могло выйти из строя?
2. В целом, возможно ли у вас приобрести прошитые микросхемы для этого прибора (АЦП, память)?
3. В целом, возможно ли у вас приобрести отдельные платы (индикации, блок питания и т.д.)?
-
1. Очень похоже, на скачек напряжения питания прибора.
2. Отдельно комплектующие мы не продаем (такова политика компании).
3. Отправляйте прибор к нам в сервисный центр, там его отремонтируют. Ближайший сервисный центр, который подойдет Вам можно выбрать здесь.
-