Reset в УТ24
Хотелось бы сказать по поводу высокого сопротивления по входу сброса таймера.
При использовании этого входа вблизи (до 1.5м) от пускателя 1-й величины, выводит прибор из рабочего состояния (выключается на 1 сек.). Не помогают никакие экраны на проводах и прочие манипуляции с заземлениями. Единственное лекарство - помещение прибора в отдельный ящик в стороне от щита управления. Этот момент создаёт некоторые проблемы в монтаже.
Я так понимаю, на входе стоит полевик? Зачем он там? т.е. такое сопротивление по этому входу чем-то обусловленно?
Почитал про проблемы с МВ110 и тензодатчиками, и вспомнил про УТ24, может и в нём та же причина?
-
Прибор УТ24 разрабатывался давно и в нем не была применена помехозащищенность на том уровне, как делается в нынешнее время. Поэтому этот прибор нельзя ставить в близости с мощными источниками помех, тем более в силовом шкафу.