Вложений: 1
ПЛК110 и СП 270
Добрый день.
Народ подскажите плиз. У меня овеновские ПЛК 110 и панель СП 270. Мне необходимо с панели задать время. Программа написана и выполняется как в режиме эмуляции так и при управлении контроллером с компа. Когда я начинаю задавать время с панели контроллер не реагирует. Как я понимаю это неправильно заданные адреса в панели. На скрине я указал кусок проги моей где видно прописанные адреса в контроллере. Входа IN_T1 и IN_T2 транслируют вордовское значение в макрос через входа макроса In-1 и In-2 соответственно, где преобразуются в значение тайм и результат отправляется в таймера.
Какие адреса мне присваивать в панели для входов IN_T1 и IN_T2 что бы контролер их понимал.
За ранее спасибо.
-
при текущей конфигурации обмена меж плк и панелью:
IN_T1 в панели имеет адрес 4x2
IN_T2 в панели имеет адрес 4x3
уберите все эти инсерты, сделайте t#1m * IN_T1 и t#1m * IN_T2
-
Спасибо, завтра с утра буду пробовать :)
-
Уряяяя!!! заработала, спасибо огромное :D