Могу ли я отследить отключение питания на плк 100 и вернуть выходы в безопасное состояние и переменные в исходное значение?
Вид для печати
Могу ли я отследить отключение питания на плк 100 и вернуть выходы в безопасное состояние и переменные в исходное значение?
Да. Добавлением подмодуля статистика в конфигурации ПЛК. В нем есть переменная power
а можно как нибудь поподробнее. Времени нет читать завтро все должно крутится.
Я думаю меня вполне устроит вариант, отследить включение контроллера и выполнее какихто действий сразу после включения.
Я думаю 1,5 минуты можно потратить на прочтение РП по PLC Configuration... Все читать не нужно - про модуль статистики.
Тригером по заднему фронту данного сигнала инициируете нужным Вам образом программу.
Тригером по переднему, например, запускаете программу.