Помогите пожалуйста. Пытаюсь связаться через ПК с ПЛК150 по RS232. Строго следовал всем инструкциям. Жму "Подключение" и после 7-10 секунд раздумья выдает "Ошибка связи (#0): произошло отключение"
Вид для печати
Помогите пожалуйста. Пытаюсь связаться через ПК с ПЛК150 по RS232. Строго следовал всем инструкциям. Жму "Подключение" и после 7-10 секунд раздумья выдает "Ошибка связи (#0): произошло отключение"
Откройте диск. Включите видеоролик установление связи. ЧЕТКО следуйте инструкциям, в том числе при выборе подключения...
Если не поможет - проверьте целостность кабеля.
Если не поможет - пишите на plc@owen.ru
Извините у меня еще один вопрос. А можно связатся через USB-RS232 контролер, есть такая практика?
Можно. Есть. При условии, что у Вас корректно встал драйвер этого преобразователя (образуется вполне себе нормальный виртуальный COM порт).
Не выдержал, открыл крышку и передернул верхнюю плату. Первая же попытка соединения прошла удачно.
Скажите, пожалуйста, какой кабель вы использовали для подключения по RS-232 ПК с ПЛК150? Т.к. мне не удаётся установить связь по кабелю КС1... он же не предназначен для связи ПК с ПЛК что следует из коментария к оборудованию на страничке http://www.owen.ru/catalog/69289273 прошу поправить меня если я ошибаюсь....
Некорректно написано, исправим на сайте.
Как раз это и есть кабель для программирования.
Прозвоните кабель.
Проверьте правильность подключения (тип подключения).