Панель ип320 читает параметры плк63 - конфигурационные и пользовательские форматов float , Int . В документаци адреса регистров обмена по Modbus зарезервированы только под 4х и 2х байтные переменные. Означает ли это, что невозможна посылка типа BOOL, хотя поле протокола и регистров в конфигурации плк для переменной BoolP активно?
-
можно, вставляйте и пользуйте
-
Какие адреса регистров по Modbus(slave) зарезервированы в ПЛК63 под битовые типа BOOL переменные?
-
Вам же сам CoDeSys не даст использовать неправильные адреса .
все что меньше или равно 2 байтам - попадает в 2-х байтовую область
-
несмотря на это ип320 не желает читать биты из 2-х байтовой области плк63 по Boolp, пишет "потеря связи". коннкретно- элемент экрана ип320 -индикатор. можно пример?
-
какая версия прошивки? чтение битов появилось совсем недавно.
-
плк63 прошивка 1.94. панель ип320 изготовлена -апрель 2010.
-
в этой прошивке плк 63 5-ой функции модбас еще нет.
поменяйте таргет и прошейте 2.11 (на стр 2) из этой темы
-
К сожалению на странице ПО для ПЛК63 по ссылке 2.10.9 PLC63.exe скачивается установщик программы прошивки с именем V.1.94 PLC63.exe
http://www.owen.ru/catalog/72830689
Хотите сказать, что для ПЛК100 и ПЛК63 версии прошивок одинаковы?
-