проблема связи
Здравствуйте!
плк100,мва8,мву8. все соендинено по rs485 используется протокол овен, плк подключен через com порт, проблема в следующем:
при запуске программы через секунд 5-10 происходит обрыв связи, Причем может оборвать, а может и нет. отлетает даже с пустой программой.
Пожалуйста помогите разобраться
-
проверяйте кабель, какая версия прошивки?
-
кабель исправен, прошивка v2.05.
-
поробуйте увеличить таймаут связи в среде разработки
-
я думаю, что дело не в таймауте потому, что разрывы связи повторяются без какого-то определенного временного интервала, хотя вечером попробую и обязательно отпишусь о результатах.
-
сменил прошивку в приборе на текущую и увеличил таймаут связи. эффект тот-же. еще какие предложения будут?
-
Пришлите на plc@owen.ru лог гипертеминала контроллера.
-
-
я сменил версию codesys и разрывы связи прекратились
-