Вложений: 1
плк150ум+modbus+3 частотника+тормозит
используется плк150ум с прошивкой 2.10.4 ,таргетом 2.10
добавлен модуль Statistic и Modbus переменные для
нескольких частотников. после добавления Modbus переменных сразу начинаются "тормоза" ( в режиме
старт время цикла: 10...14мс , и ,что странно, в режиме
стоп : 6...8мс ).хотя считывание и запись всех
переменных настроены на режим By Command (а не
Polling), проект практически пустой и обращение
к ним из программы не ведётся.чтобы не было
перегрузки время цикла задано 9мс. проект и
принтскрины в приложении. вопрос : каким образом
можно оптимизировать проект , чтобы получить
время цикла 1мс ( как в пустом проекте без Modbus
переменных) .