Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста начинающему, как в Овен лоджик реализовать управление линейным приводом в зависимости от температуры воздуха? Т.е. открытие фрамуги (в %) в зависимости от температуры
Вид для печати
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста начинающему, как в Овен лоджик реализовать управление линейным приводом в зависимости от температуры воздуха? Т.е. открытие фрамуги (в %) в зависимости от температуры
Примерно как-то так:
Вложение 68746
Вообще-то в менеджере компонентов даже специальный макрос "SCALE" имеется для подобных случаев!
Это же математика 4-5 классов, как такое можно не знать?
Вопрос не в этом состоял. Преобразовать значение не проблема
А в управлении приводом
Типа "Больше/Меньше"?
Например.иесли температура +21, привод открывается на 10%, если +23 на 30% и т.д. соответственно и в обратную сторону при снижении температуры
У Вас проблема соединить аналоговый выход ПР с аналоговым входом привода?
Именно такой привод я бы предпочёл для вашего случая(решения вашей хотелки).
Мне не совсем понятно зачем это нужно, это же не ПИД-регулятор, температура не будет поддерживаться на уровне заданной, просто форточка будет открываться в зависимости от разницы температур между текущей и заданной!
Может Вы этого не понимаете, в смысле, для чего это нужно?
Используется температура внутри помещения
Смысл снижения температуры в промышленной теплице. И при чем тут соединение выхода и входа? Температура и не должна поддерживаться. Смысл вы не поймете, так как Вы не агроном. Как раз видимо для открытия фрамуги и нужен ПИД.