Вложений: 3
МВ210-101.Куда подевались каналы с 5 по 8 при обмене по MQTT
Добрый день.
В офисе был развернут брокер MQTT Mosquitto к которому в свою очередь был подключен модуль МВ210-101. На первом канале которого был подключен датчик температуры воздуха.
В программе Овен Конфигуратор были сделаны следующие настройки MQTT:Вложение 62824
После чего модуль стоял на полке в течениии двух недель (тестовый прогон). При этом в брокер передавались значения всех восьми каналов.При подключении сегодня к брокеру увидел следующее Вложение 62825
При этом и в WireShark видно что пакеты с значениями АI5 -AI8 с модуля не передаются. Вложение 62826. Т.е передаются только первые четыре
Почему это происходит? и как поправить.