Здравствуйте!
Посоветуйте,пожалуйста, альтернативу бесплатному OPC серверу кодесис.
С большим количеством ПЛК и переменных не справляется.
Вид для печати
Здравствуйте!
Посоветуйте,пожалуйста, альтернативу бесплатному OPC серверу кодесис.
С большим количеством ПЛК и переменных не справляется.
прямые драйвера Modbus в Scada.
werg вы не указали какая у вас Scada ? учитывая, что речь об OPC и не справляется то Scada уже есть.
Если готовы поменять, то RapidScada бесплатная (настройкой шаблона, далее работает драйвер), и есть simplight с поддержкой Modbus. Ну или как вариант попробовать OPC, который предлагают с Simple-Scada https://www.ardsoft.ru, полная версия всего 6500
Все же зависит от того, что у вас там за Scada и можете вы от нее отказаться в сторону бесплатности или нет.
У меня wwintouch работает через opclink и codesysOPCserver. Но когда увеличивается количество железа - более 20 узлов и по 400 переменных с узла - бывает, что отваливается част переменных(только читаются и не пишутся) пока сервер не перезапустишь. Отваливаются как раз где то в сервере, клиент OPClink в логах ругается на сервер кодесис.
Но не в этом суть, сам Овен рекомендует в больших проектах использовать профессиональные OPC серверы.
Я пока так и не выяснил, какой еще OPC сервер можно использовать для связи с овен плк вместо родного кодесис.
Пошел по параллельному пути.
Прочитал, что можно напрямую из ПЛК в интач тянуть переменные, для чего прикрутил к скаде DASMBTCP 2.0 а вот как настроить не понятно, не понимаю физику, так сказать, процесса.
Может подскажете, как это должно выглядеть.
Не, в вашей Scada не подскажу. Техподдержка и пробовать, пробовать, пробовать....
Ну или как вариант, попробуйте Инсат OPC и по той ссылке, что вам дал, договориться с кем-то из них чтобы дали версию с ограничением времени но безлимитную. У Инсат вроде была такая версия ОРС. Ну и грузаните их по полной.
https://www.youtube.com/watch?v=46Nd8NMJylM на ангицком как конфигурировать ваш DAS на Modbus TCP