День добрый.Такой вопрос-Имеется два дачтчика вакуума .Возможно ли их прямое подключение ко входам МДВВ.Схемы датчиков во вложении.
Вид для печати
День добрый.Такой вопрос-Имеется два дачтчика вакуума .Возможно ли их прямое подключение ко входам МДВВ.Схемы датчиков во вложении.
npn (первый датчик) будет работать
Хорошо.Пойду заказывать.
Кирилл, доброго времени суток.
Да простит меня топикстартер, вопрос в тему:
Планируется использование токового датчика разряжения(вакуума) с ТРМ202. В идеале хотелось бы по показаниям управлять задвижкой. Хотя бы 4-х позиционной. Насколько я знаю, Овен не выпускает еще датчиков вакуума.
Вопрос:Какой токовый датчик вакуума оптимально подойдет к прибору ТРМ202? Может что-то порекомендуете?
День добрый.Снова вопросик по датчикам для пневмосистем.Как такой герконовый датчик положения(схема в прикрепленных данных) подключить к МДВВ?
Вроде обычный геркон. Только рисунок диода смущает...
BU подсоедените на общий, а BN на вход МДВВ.
Вообще, для полной уверенности, проверьте его тестером. Поднесите магнит и померяйте на прозвонке. Будет пищать при обоих полярностях - значит точно обычный геркон.
Да Я тоже думаю,что обычный,но у него светодиодик на индикацию есть.И диаграмма почему-то с 24В?Проверить возможности нет.А систему надо сдавать в понедельник.А если предположить худший случай- 24В как завести на вход МДВВ?
Вот нашел схему похожего датчика.Как его без смертельного исхода привинтить к МДВВ?
Вон оно как. Таких я еще не видел.
А нет более внятной документации? В частности нужно узнать какое минимальное напряжение, нужно приложить к датчику.
Если верить диаграмме то минимальное напряжение - 24 вольта.
В принципе можно попробовать подсоеденить этот датчик напрямую к МДВВ как я писал выше, т.е. - BN на вход, BU на общий. МДВВ и датчику в любому случае ничего не грозит.
Если это не прокатывает, то вариант навскидку (без разработки промежуточных плат) - это использовать его с каким-нибудь реле. Т.е. он включает реле, контакты реле кидаем на МДВВ.