ПЛК15+BrainChild 1205E
Подключил ПЛК15+BrainChild 1205E по Ethernet COM3 MODBUS GENERIC панель работает мастером - проблема втом что панель считывает данные с плк нормально но передачи нет, больше похоже данные идут но не те подскажите в чем беда, тоже самое по RS 485 работает нормально
-
але здесь живые есть - где помощь ????
купил и тресни
-
А что Вы хотите? Толком объясните, что именно не работает, выложите проект, не рассовывайте сообщение по всем разделам (а то тут повадился один порнуху класть).
Панель незнакомая, мануал бы к ней, сцылку...
И снифером снимите, что панель передаёт и что ПЛК отвечает.
-
Пересчитайте количество регистров прописанных в модуле modbus плк если оно не кратно 16 то сделайте кратным их колличество. Вернее вам надо сверить суммарное колличество регистров в блоках панели и в плк. Мне например пришлось делать в modbus плк 16+16+4=36 регистров. Т. К. первый блок 4 второй 16 третий 16 см окошко tags в HMI studio. В контроллере modbus RTU!!!!!