Юстировка аналоговых выходов по напряжению ПР200
После юстировки наблюдаю сильное отклонение по точности, не соответствующее паспортным значениям
Выход 1 Вложение 35402
Выход 2 Вложение 35403
Проверку провожу мультиметром Victor VC8045-II, перепроверяю еще раз с помощью VC9805, грешить не имеют права. Юстировка аналоговых входов - безупречна!
Вопросы:
1. Почему при при юстировке программно не определены точные значения подаваемых в выходные каналы напряжений?
2. Почему юстировка аналоговых выходов проводиться по двум точкам ("примерно" 1В, "примерно" 9В), а не по трем точкам, как на аналоговых входах (1В, 5В, 9В)?
3. Как провести правильно, уложившись в допуски ±0,5%, юстировку аналоговых выходов?