Подскажите пожалуйста как вывести на ПР200 с модуля МВ110-8А переменные которые отвечают за сигнал "короткое", "шкала" , "сдвиг" и "наклон".
Вид для печати
Подскажите пожалуйста как вывести на ПР200 с модуля МВ110-8А переменные которые отвечают за сигнал "короткое", "шкала" , "сдвиг" и "наклон".
Добрый день. Тут http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 есть примеры и для 8A, КЗ датчика можно прочитать из регистра исключительной ситуации, по остальным сигналам уточните что имеется ввиду?
верхняя граница шкалы,нижняя граница шкалы, сдвиг и наклон характеристикт. что бы с екрана можна было бы менять
Мне нужно одним словом вот что:
ПР200 есть мастером для МВ110-8А , СП307-Р есть мастером для ПР200, мне нужно видеть измерения с входов МВ110-8А на панели СП307-Р. На сколько я понимаю переменные сначала нада кинуть на ПР200, а потом что во что преобразововать я не могу понять.Если можно скиньте какойто пример. Заранее спасибо.