Доброго времени! Подскажите возможность управления ПЧВ с помощью СМИ1, возможно ли с помощью дискретных входов СМИ1 управлять пуском/остановкой, а так же оборотами ПЧВ, если да то как это организовать?, заранее спасибо.
Вид для печати
Доброго времени! Подскажите возможность управления ПЧВ с помощью СМИ1, возможно ли с помощью дискретных входов СМИ1 управлять пуском/остановкой, а так же оборотами ПЧВ, если да то как это организовать?, заранее спасибо.
Добрый день. Насколько я знаю, управление ПЧВ осуществляется КОМАНДНЫМ СЛОВОМ. СМИ1 его сформировать не сможет.
А если не секрет, зачем такие изыски?
С уважением.
Требуется удаленное управление частотным приводом, расстояние 700 метров.
Тогда Вам потребуется контроллер, который будет из отдельных сигналов формировать командное слово. А как Вы собираетесь передавать сигнал?
У 485 интерфейса 1200м это при использовании специального кабеля. А 700м такого кабеля могут золотыми оказаться. Скорее всего модем.
Сейчас удалось вывести на экран СМИ1 обороты и ток, а вот управлять не выходит. Придется скорее всего ставить модуль МУ110-8Р. Жаль не допилят конфигуратор на СМИ1
А что, потенциометр и кнопки пуск стоп использовать вера не позволяет?
Растояние слишком велико для потенциометра, и нет желания тянуть дополнительные провода. А вот если бы допилили конфигуратор чтоб была возможность к дискретным входам привязывать регистры для удаленного управления, прибор бы получился более заманчивым.