no.dt в ТРМ1
Неожиданно вылезла ситуация: при просмотре уставок (температура и дельта, больше ничего там и нет) третье нажатие кнопки ПРОГ приводит к кратковременному появлению сообщения no.dt и, соответственно, погасанию индикатора К и отключению реле. Поскольку контакты этого реле задействованы в схеме безопасности котла (превышение температуры), котёл останавливается. Должно ли так быть, или это баг? Как бороться? Иногда есть нужда посмотреть, на какие параметры настроен прибор. Да и раньше такого не замечалось (правда, обычно мы устанавливаем 2ТРМ1).
-
Добрый день. Обратитесь напрямую в техподдержку, у нас с ТРМ1 никаких проблем не было.
С уважением.
-
Может быть поможет, если изменить значение в параметре b0-5?