Проблема с ПЛК Kinco K5 и ТРМ210 8n2
Доброй ночи!
Поддался в консультации на горячей линии и повторно сегодня при визите у тех.консультанта на чёткую формулировку "да, тут стандартный Modbus RTU, конечно он работает со всеми сторонними контроллерами, ни у кого проблем нет".
Проблема есть! По факту она уже выбивает из графика на неделю минимум. Причина - в контроллере настраивается ТОЛЬКО СТАНДАРТНЫЙ 8n1, а в ТРМ210 только нестандартный 8n2. Причём об этом факте на сайте и на горячей линии, а так же при личной консультации нет упоминания (см.скриншот)!
Как я понимаю, это должно быть крупным красным шрифтом в разделе "интерфейсы связи" с пометкой "проверьте, что ВСЕ устройства вашей сети, включая контроллер могут быть сконфигурированы в этот нестандартный режим работы, иначе вы не сможете использовать...".
Упоминание в документации на протокол обмена Modbus от ТРМ210 сказано в разделе "чтение-запись":Sbit (Количество стоп-бит) 0x0107: 0 – 1стоп-бит, 1–2 стоп-бита.
Я верно понимаю, что с панели настроить это нельзя, но можно записать туда указанный НОЛЬ, подключив к компьютеру через USB-RS485 адаптер и получить верную работу ТРМ210 в последствии? Сохранится ли эта настройка при выключении питания?
Если ничего сделать нельзя, то на какой продукт можно заменить ТРМ210 из линейки Овен со стандартным 8n1 и как это делается (получал сегодня лично, за нал.расчёт, т.к. карточка в кассе "не сработала"), или как оформить возврат прибора?
Помогите, пожалуйста. Вопрос срочный.