Вложений: 1
ПЛК110+ПЛК110
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться! Нужно с одного ПЛК110 данные от тензодатчиков перекинуть на другой ПЛК110 (при этом первый ПЛК уже подключен к ПК по Ethernet). Как это можно реализовать по протоколу Ethernet, нашел пример соединения ПЛК по UDP (как то там все сложно) - интересует настройка ip адресов? и еще, как можно реализовать такую передачу данных через rs232?
Вот схема моего расключения Вложение 27011
-
Создайте в одном в конфигурации мастера переменную, а во втором в слейве и переписывайте эту переменную в конце цикла. А там конфигуратор сам разберется...
-
-
да хоть для чего, можете и по Ethernet соединить и так же настроить, только порт Modbus сделайте другой если те же данные читать писать.
-
-
А по RS232 соединение двух ПЛК110 осуществляется кабелем КС2 "ПЛК-Панель", или только по rs485_му можно их связать?
-
надо смотреть документацию на ПЛК, может ли порт быть мастером и слейвом (чтобы на разных ПЛК работало). Ну и тип подключения.
Если вы имеете ввиду панель ИП320 то кабель скорее всего должен другой быть, у панели еще один сигнал используется.
-
Хаб купите за 500р и воткните туда ПК и оба ПЛК, соединяйте кого с кем хотите
-
-
Здравствуйте.
Не стал создавать новую тему ибо такая же ситуация. Есть 2 ПЛК 110-220.30-Р-М
Требуется по 485 интерфейсу связать их и управлять со входов одного выходами другого и наоборот. Может есть у кого проект для примера посмотреть?
Буду очень признателен.