ПЛК100+DIGI Connect WAN
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Пытаюсь связать ПЛК100 по ethernet c DIGI Connect WAN чтобы получить данные по модбасу в iFix.
Связка ПЛК100+локальная сеть предприятьия+iFix всё отлично работает. А вот с DIGI...
DIGI взял уже полностью настроеный. С другими контроллерами (не буду называть марки, а то подумают что реклама) нормально работает. В настройках просто прописываю порт для IP ПЛК100.
Может кто что подскажет?
-
Вложений: 1
Чёрт, пока не задашь вопрос - не поймёшь)))
В связку пришлось добавить коммутатор. Получилось: ПЛК100+коммутатор MOXA 5-портовый+DIGI+iFix. Напрямую ПЛК100+DIGI не было link. Не очень разбираюсь в сетях, поэтому добился методом проб и ошибок.
Не сочтите за рекламу оборудования, просто пишу что у меня по факту. В другой теме уже разбирался как связать ОВЕН и iFix http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24720.
На DIGI надо настроить в Network---IP Forwarding Settings переадресация порта, скинул фото.
В iFix тогда вписываем не адрес контроллера, а внешний адрес DIGI и внешний порт на контроллер.