настройка полосы пропорциональности трм101
Здравствуйте!
Прибор ТРМ101 используется для регулирования температуры в вакуумной печи в диапазоне 500-1500 гр. С. Для измерения температуры используется термоэлектрический преобразователь ТВР (А-2).
В ходе настройки ПИД регулятора взник вопрос: возможно ли установить для этого типа входного сигнала полосу пропорциональности ПИД-регулятора в диапазоне от 1000 до 9999? В настоящее время максимальное значение полосы пропорциональности равно 999.9, так как положение десятичной точки dP неизменяемо и постоянно равно 1 для этого типа входного сигнала.
Какие существуют возможные способы решения этой проблемы (значение полосы пропорциональности ПИД-регулятора должно быть в диапазоне от 2000 до 5000)? Возможно ли изменение диапазона полосы пропорциональности в сервистном центре, если да, то каком, центральном или любом?
В каком диапазоне изменяется полоса пропорциональности ПИД-регулятора для термопар у ТРМ151, так как в дальнейшем планируется его приобретение для другой печи?
С уважением,
Андрей Севастьянов
Про настройки регуляторов
Привет братан рад услышать знакомое слово «Matlab». На счет моделирования в матлабе, я вынужден огорчить, для моделирования необходимо ооочень точно получить матописание :( объекта регулирования, иначе только время потеряешь:). Я считаю что моделировать замкнутую систему управления объектом в компутере не правильно, на практике это нужно только для понятия какие коэффициенты на что и как влияют. Вот выбрать тип регулятора это действительно поможет (пид-регулятор это частный случай корректирующего звена в системах управления, незабываем об экстремальных регуляторах, адаптивных системах и просто корректирующих звеньях и др. :cool:)!!!
Точность регулирования (для системы где отсутствуют возмущения) обеспечит наличие в регуляторе интегральной составляющей. Для температурного процесса время интегрирования выбрать раза в два более чем возможные возмущения (на практике и в теории для отслеживания изменяющегося задания очень хорошие результаты получатся при отключенной интегральной составляющей), время дифференцирования равным -> сколько времени необходимо объекту регулирования притормозить при подходе к уставке (с учетом регулятора). Коэффициент пропорциональности находится конкретно для данного оборудования и объекта регулирования (при разных уставках он будет разный :( правда очень не на много :) ).
Если объект очень капризный то очень рекомендую собрать многоконтурную систему управления. Например:
На вход в котел (водогрейный) поступает вода, на выходе поддерживается температура воды постоянная. При изменении температуры (расхода и тд.) воды на входе не обязательно ждать отклонения температуры воды на выходе из котла от задания, желательно заранее увеличить расход газа (теплоносителя) в котел и зарание скомпенсировать возмущение. Если все оочень хорошо настроить и все учесть то можно (теоретически) добиться того что регулируемый параметр не отклонится от задания, при наличии возмущений.
Если структурно все правильно собрано удастся значительно снизить отклонение регулируемого параметра от задания (даже для далеко не правильных настройках результаты впечетляют;))
P. S. Удачи!!! Почти любые корректирующие звенья можно реализовать в ПЛК и других нормальных контроллерах.