Здравствуйте господа!
Помогите разобраться. Подключаю к спк107 два модуля мва8 и мву8, связь с ними устанавливается, с мва8 данные читаются, а с мву8 ничего не получается..выдает какую то ошибку 2. Каналы кстати не присваиваю. Если пытаешься присвоить канал к мву (функция 16), то по модулю - ошибка шины.Блок модуля мву не нашел, вставил my110-8r, надеюсь это не критично, а если и так то где мне взять именно блок мву8.
-
Есть два способа установить связь по Modbus:
1)Конфигурация, добавление устройств в дерево проекта.
2)Библиотеки, использование ФБ библиотеки Modulsowenlib
Одновременно использовать два способа не рекомендуется.
Руководство по первому способу вы можете скачать здесь http://www.owen.ru/forum/attachment....5&d=1379506172
-
Убрал девайсы из дерева проекта, оставил только ФБ Modulsowenlib... результат тот же самый ошибка 2.
А когда я пытался установить связь через конфигурацию(без ФБ), у меня тоже не получилось достучаться до мву8. Добавлял канал (функция 16). Присвоил свою переменную из программы выходу %QX0.0, связь была а на модуле выход не реагировал...Вот в этом я совсем запутался, и так не идет и эдак не идет.
-
Имеется ли возможность прислать проект на проверку?
-
да имеется, прислать получается два проекта...один с ФБ, а другой с конфигурацией?
-
-
Вложений: 2
-
Не могли бы вы прислать скриншот настроек интерфейса МВУ8 и МВА8(программа конфигуратор)?
-
Вложений: 2
-
Не правильно настроен интерфейс в Codesys.
На вкладке настроек последовательного интерфейса установлен контроль четности "EVEN", в настройках модулей он отсутствует.(В проекте с настройкой обмена через конфигурацию)