Ооооочень медленный МВ110-8А
День добрый!
Использую ПЛК110-60 + МВ110-8А + МУ110-8И + МЭ110-1Т + МЭ110-1Т, связь под ModBus.
Проблема в получении данных от датчиков через МВ110-8А. Подключены всего 8 датчиков, из них 4 ТСМ-50М и 4 ОВЕНовские преобразователи давления, 4..20 мА выход. К нечетным подключены ТС, по трехпроводной схеме, к четным ПД. Время опроса установлено на 0,5 сек на каждый вход. Скорость по ModBus 115200. В принципе все здорово, показания есть, но... Значения температур и давления обновляются в лучшем случае раз в ~5 сек, а обычно раз в ~15 сек. В худшем случае более 30 сек, сколько точнее не углядел, т.к. ну никак не рассчитывал на такое безобразие и таймер в проге добавленный для подсчета обновления данных установил на 30 сек. При этом данные по току от МЭ110-1Т обновляются со скоростью 1-2 раза в секунду.
Есть идеи от чего такое происходит и как от этого избавиться? Буду признателен, а то сроки по сдаче установки и так уже сорваны.
Камень (скорее ВАЛУН :-) в огород ОВЕН
Рад, что у Вас есть возможность перейти на протокол ОВЕН и результат Вас устроил.
Цитата:
Сообщение от
Туман
В общем, надо написать в инструкции к 8А, что б не опрашивали с помощью ModBus :) Ну или это я умудрился создать уникальные условия где именно этот модуль не работает как надо или еще где-то что-то нагородил.
К большому сожалению, если опрашивать модули ввода аналоговые с использованием ПЛК-конфигурации, то выше указанные проблемы это норма :-( лично мое мнение :-).
Если опрашивать один единственный модуль аналогового ввода на шине RS485, то проблем нет.
P. S. Аналогичные проблемы у меня были с МВА8, МВ110-2А, МВ110-1Т. С другими модулями сразу опрашивал по протоколу ОВЕН и наверное по этому ни каких проблем не замечал.