Подключение МВ110-220.8А
Запрограммировал я данный модуль, в приложенной программе.
Далее на опросах входов есть 3 раза измеренное значение что они значат?
Мне нужно как-то в кодесис вытащить именно третье значение, оно правильное только
Справка не открывается в конфигураторе.
-
первые два значения тоже правильны и самое главное всё в соответствии с настройками, даны два знака после запятой поэтому умножили РЕАЛ на сто
А так то можно открыть этот документ http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-224.8a_1258.pdf и на 31 странице таблица 4.2 Вам покажет где можно снять значение типа РЕАЛ и где ИНТевое число (кому какое больше нравиться)