No Recent Activity

1 Публичные сообщения

  1. Всех приветствую! Есть один вопрос: У меня написана программа в ПР200 и ПР связана с ПЛК110. ПР как slave. Нужно считывать с ПР входящие показания температуры, состояние задвижки, уставку температуры, и гистерезис. Первые 4 регистра заняты двумя переменными FLOAT по 2 регистра на входную и выходную величину температуры. После идёт INT (Уставка). Адреса первого FLOAT 512-513, второго 514-515. За тем INT 516. В ПЛК +1 к каждому адресу. То есть: 513-514, 515-516, и 517. ПЛК не видит уставку. Поменяли адрес в ПРке на 517, и ПЛК всё увидел. С чем это связано? Подскажите пожалуйста.