• Аватар для stanislau
    21.09.2019, 21:34
    stanislau ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=34&s=2105aece06636622adad9b5d957cf6db
    Так проблема тогда в чем? Использовать два ПИДа. На выходе клапана датчик температуры. По достижении порогового значения запрещать работу...
    Ответов: 4959 | Просмотров: 3318001
  • Аватар для stanislau
    21.09.2019, 18:53
    stanislau ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=34&s=2105aece06636622adad9b5d957cf6db
    Не очень понятна задача. Это теплый пол что ли? То есть САУ поддерживает температуру в помещении, но, например, более 40 градусов в ПСВ давать не...
    Ответов: 4959 | Просмотров: 3318001
  • Аватар для stanislau
    17.09.2019, 12:50
    stanislau ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=34&s=2105aece06636622adad9b5d957cf6db
    Мощность тэна можно регулировать или ШИМом, или ЧИМом. Без включения/выключения не обойтись. Ну про регулировку напряжения с помощью какого-нибудь...
    Ответов: 4959 | Просмотров: 3318001
  • Аватар для stanislau
    16.09.2019, 00:30
    stanislau ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=34&s=2105aece06636622adad9b5d957cf6db
    Сейчас не скажу, но кажется у Sauter видел аналоговый вход на управление + датчик положения. У RegKZR каких-то сложных настроек нет.
    Ответов: 20 | Просмотров: 1115
  • Аватар для stanislau
    15.09.2019, 23:47
    stanislau ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=34&s=2105aece06636622adad9b5d957cf6db
    Так про обычное отопление, как я понял, идет речь. Мощность ПИДа меняется - значит ИМ откр/закр будет и с датчиком позиционирования.И тут нет...
    Ответов: 20 | Просмотров: 1115
  • Аватар для stanislau
    15.09.2019, 22:36
    stanislau ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=34&s=2105aece06636622adad9b5d957cf6db
    А почему нельзя управлять трехходовым клапаном как обычным трехпозиционным регулирующим? На выходе трехходового ставим датчик - это будет PV...
    Ответов: 20 | Просмотров: 1115
  • Аватар для stanislau
    15.09.2019, 20:46
    stanislau ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=34&s=2105aece06636622adad9b5d957cf6db
    Так а в чем проблема в регулировании температуры теплоносителя в контуре отопления с помощью трехходового клапана?
    Ответов: 20 | Просмотров: 1115