• Аватар для e.filatov
    24.11.2020, 16:38
    e.filatov ответил(-а) в теме API для OwenCloud в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Я вот не помню, как реализовано на самом сервере, но вроде как (емнип) посылка ещё на шлюз уходит, выполняется и возвращается ответ. Только на самой...
    Ответов: 147 | Просмотров: 21159
  • Аватар для e.filatov
    24.11.2020, 11:26
    e.filatov ответил(-а) в теме ПВ210 в разделе ПВ210
    Добрый день. Если ПВ работает, а ПР не на связи, то должна быть Ошибка 255 в ячейке данных, что означает таймаут обмена по RS485
    Ответов: 4 | Просмотров: 186
  • Аватар для e.filatov
    04.11.2020, 15:58
    e.filatov ответил(-а) в теме МУ210 как реализовать ШИМ по выходу в разделе Мх210
    1) Вложения не существует 2) Какой именно МУ210 3) попробуйте вручную, через конфигуратор задать требуемые параметры и посмотреть реакцию прибора,...
    Ответов: 16 | Просмотров: 472
  • Аватар для e.filatov
    04.11.2020, 13:13
    e.filatov ответил(-а) в теме МУ210 как реализовать ШИМ по выходу в разделе Мх210
    А ваш записываемый конфиг режим работы не сбросил случайно?
    Ответов: 16 | Просмотров: 472
  • Аватар для e.filatov
    04.11.2020, 11:33
    e.filatov ответил(-а) в теме Архив МЭ210-701 в разделе Мх210
    Добрый день. А отдельные регистры для кого сделаны? 0_о Алгоритм следующий: - фиксируем время записи профиля в регистре "время записи профиля" -...
    Ответов: 2 | Просмотров: 165
  • Аватар для e.filatov
    30.10.2020, 16:57
    e.filatov ответил(-а) в теме Нужна помощь по МЭ210-701 в разделе Мх210
    Добрый день. Уточнил. По мат модели - это RMS за последние 25 периодов на текущей частоте сети. Менять данное значение нельзя.
    Ответов: 29 | Просмотров: 2053
  • Аватар для e.filatov
    29.10.2020, 11:21
    e.filatov ответил(-а) в теме Нужна помощь по МЭ210-701 в разделе Мх210
    Может кто-то и проверял, я лично нет. Мы проверяли его с помощью эталонного генератора 3-х фазного питания, с различными искажениями. Показания были...
    Ответов: 29 | Просмотров: 2053
  • Аватар для e.filatov
    27.10.2020, 23:20
    e.filatov ответил(-а) в теме Нужна помощь по МЭ210-701 в разделе Мх210
    1) Нет, к сожалению нельзя. Да и пока запросов небыло. Рассмотрим данную возможность к следующему релизу. 2) Не совсем. Все фазы меряются...
    Ответов: 29 | Просмотров: 2053
  • Аватар для e.filatov
    27.10.2020, 21:28
    e.filatov ответил(-а) в теме Нужна помощь по МЭ210-701 в разделе Мх210
    Ну в общем вы правы, но не совсем. Кол-во измерений в интеграторе может быть задано от 1 до 1000.... и я в данный момент не готов ответить...
    Ответов: 29 | Просмотров: 2053
  • Аватар для e.filatov
    27.10.2020, 18:09
    e.filatov ответил(-а) в теме Нужна помощь по МЭ210-701 в разделе Мх210
    3) Напряжение, ток, мощность одновременно. По факту, микросхема выполняет интегрирование результатов измерения и вы получаете значение без "скачков"....
    Ответов: 29 | Просмотров: 2053
  • Аватар для e.filatov
    27.10.2020, 11:54
    e.filatov ответил(-а) в теме Нужна помощь по МЭ210-701 в разделе Мх210
    Добрый день. 1) Прибор меряет хар-ки сети с частотой 8кГц 2) Прибор обновляет данные в регистрах каждые 15 мс (по 5 мс на фазу) 3) Отключить...
    Ответов: 29 | Просмотров: 2053
No More Results
О e.filatov

Базовая информация

Подпись


Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Статистика


Всего сообщений
Всего сообщений
299
Сообщений в день
0.22
Дополнительная информация
Последняя активность
Сегодня 00:32
Регистрация
20.03.2017