• Аватар для Sulfur
    Сегодня, 14:26
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=2&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    Теоретически может. Не могу сказать точно. Я с такими датчиками работал на пыльном сыпучем материале, там даже изначально было смонтирована сдувалка...
    Ответов: 3 | Просмотров: 79
  • Аватар для Sulfur
    Сегодня, 12:57
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=2&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    Емкостной датчик работает от объекта, и ему не важно что это за объект. В данном случае это полиэтиленовая банка толщиной 10мм. Что за ней - датчику...
    Ответов: 3 | Просмотров: 79
  • Аватар для Sulfur
    22.09.2020, 13:05
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=85&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    denkrauss С энкодерами в данных ПЛК печалька. Судя по вашей проблеме наблюдается остутсвие вот этого: А вообще для воплощения своих хотелок с...
    Ответов: 8 | Просмотров: 254
  • Аватар для Sulfur
    22.09.2020, 11:41
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=13&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    Вячеслав@ Я создавал свой ФБ. Допустим это будет аналог PUTBIT: Входные_переменные Ин1:bool .. Ин16 :bool -- ВЫходные_переменные Out:WORD;
    Ответов: 8057 | Просмотров: 14439982
  • Аватар для Sulfur
    21.09.2020, 09:24
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=63&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    Получается, что просто переменная не есть выход с точки зрения Лджика?
    Ответов: 1786 | Просмотров: 207363
  • Аватар для Sulfur
    21.09.2020, 09:08
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=13&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    VaBo По поводу синтаксиса. В окне программы, в которую надо положить вашу POU, устанавливаете курсор на нужное место, нажимаете F2, выбираете...
    Ответов: 8057 | Просмотров: 14439982
  • Аватар для Sulfur
    21.09.2020, 08:01
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=10&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    Определяете количество и напряжения каналов вторичного питания, берете любой готовый импульсный БП подходящей мощности, докупаете копеечные...
    Ответов: 21 | Просмотров: 877
  • Аватар для Sulfur
    18.09.2020, 12:45
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=85&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    Оказывается не все так просто. Во всех инструкциях данный шлюз показан как переходник профибаса на подчиненное устройство. Т. е. в конструкции...
    Ответов: 6 | Просмотров: 384
  • Аватар для Sulfur
    18.09.2020, 08:09
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=85&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    Насколько я понял, сам шлюз по профибасной части будет являться мастером для энкодера. Т. е. он опрашивает энкодер, и вывешивает данные в порт...
    Ответов: 6 | Просмотров: 384
  • Аватар для Sulfur
    17.09.2020, 20:36
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=63&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    Сделал наипростейшую программу - аналоговый вход воткнул в переменную. Не работает симуляция. Сделал переменную энергонезависимой - работает....
    Ответов: 1786 | Просмотров: 207363
  • Аватар для Sulfur
    17.09.2020, 18:24
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=85&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    Из даташита на энкодер Есть большие сомнения, что ПЛК110 будет успевать за ним. Обычно подобные энкодеры в специальные модули подключаются. у меня...
    Ответов: 6 | Просмотров: 384
  • Аватар для Sulfur
    17.09.2020, 08:30
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=72&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    Sketch В конфигурации ПЛК в регистре QW6.1 при правильной связи должен быть ноль (ПЛК онлайн, модуль подключен). Если не так, значит проблемы со...
    Ответов: 5 | Просмотров: 328
  • Аватар для Sulfur
    16.09.2020, 13:45
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=10&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    Ранее вам предложили настроить вход прибора на реальный (шестиметровый в данном случае) датчик, а диапазон уставок ограничить двумя метрами. И это...
    Ответов: 8 | Просмотров: 424
  • Аватар для Sulfur
    14.09.2020, 16:18
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=13&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    В спецификации ПЛК указано что до 1000Гц. Но есть сомнения, так как нет аппаратных счетчиков, а программа (один цикл скана) должна выполняться за 1...
    Ответов: 8057 | Просмотров: 14439982
  • Аватар для Sulfur
    14.09.2020, 11:12
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=13&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    Предполагаемая максимальная частота импульсов какая?
    Ответов: 8057 | Просмотров: 14439982
  • Аватар для Sulfur
    13.09.2020, 16:16
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=79&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    Вероятно не использовать стандартный CTU. Счетчик с требуемым функционалом можно написать самостоятельно в виде ФБ, и использовать вместо...
    Ответов: 7 | Просмотров: 275
  • Аватар для Sulfur
    11.09.2020, 08:08
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=86&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    Sibiryak22rus А в самих приборах какой таймаут стоит до определения потери связи? Я пользовал связку два МВ8А + один МУ16К, опрос по дефолту...
    Ответов: 11 | Просмотров: 535
  • Аватар для Sulfur
    10.09.2020, 11:40
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=87&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    В данной задаче не только ПИД-регулятор нужен, нужна еще рампа, которая будет плавно менять уставку (SetPoint) для ПИДа от первоначальной, до...
    Ответов: 2 | Просмотров: 149
  • Аватар для Sulfur
    10.09.2020, 11:12
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=86&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    Sibiryak22rus Я обычно работаю с МодбасРТУ, протокол Овен не пользовал. Как делал я: IF LastError <> 0 THEN ErrorCounter:=ErrorCounter+1;...
    Ответов: 11 | Просмотров: 535
  • Аватар для Sulfur
    10.09.2020, 07:11
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=86&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    modul_adres - надо полагать, это физический реальный адрес прибора, назначенный Конфигуратором. modul_adr_real - какая-то промежуточная переменная....
    Ответов: 11 | Просмотров: 535
  • Аватар для Sulfur
    08.09.2020, 16:51
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=76&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    Фазу. И у меня на практике часто не просто фазу, а межфазу, ТЭНы на 400В. В моем случае без вариантов. Лично наблюдал сработку предохранителей при...
    Ответов: 21 | Просмотров: 1079
  • Аватар для Sulfur
    08.09.2020, 14:00
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=76&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    При пробое ТЭНа сначала пробьет ТТР, а уже только потом сработает автомат. Особенно, если ток нагрузки близок к максимальному току ТТР. Проверено...
    Ответов: 21 | Просмотров: 1079
  • Аватар для Sulfur
    08.09.2020, 12:40
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=76&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    Вода+электричество в одном флаконе = повышенный риск поиметь КЗ в случае прогорания от накипи или коррозии ТЭНа. Быстрые предохранители отличаются...
    Ответов: 21 | Просмотров: 1079
  • Аватар для Sulfur
    07.09.2020, 12:13
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=87&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    Spawn АС-напряжение измерятся среднеквадратичное, а после входного диодного моста на конденсаторе фильтра получается напряжение от пика до пика....
    Ответов: 3 | Просмотров: 225
  • Аватар для Sulfur
    07.09.2020, 09:53
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=76&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    Sergey_Lyskov Если ТЭНы имеют непосредственный контакт с водой, то быстрые предохранители обязательны.
    Ответов: 21 | Просмотров: 1079
  • Аватар для Sulfur
    04.09.2020, 14:23
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=78&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    В КДС предусмотрена возможности загрузки в ПЛК не только скомпилированного, но и исходного кода. Однако, это опция. Т. е. программист может этого не...
    Ответов: 2 | Просмотров: 332
  • Аватар для Sulfur
    04.09.2020, 07:59
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=76&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    Нет. У этого БП ток нагрузки 0.1А, а шесть ТТР в параллель уже будут потреблять около 0.2А, плюс еще ПР200. Минимум БП30А-24С. Не удивительно. Ибо...
    Ответов: 21 | Просмотров: 1079
  • Аватар для Sulfur
    03.09.2020, 14:57
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=66&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    Еще есть такой параметр как "время реакции на перегрузку по току". Обычно по умолчанию он стоит минимальный (в некоторых 0.1 сек). Небольшое...
    Ответов: 6 | Просмотров: 339
  • Аватар для Sulfur
    03.09.2020, 14:12
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=76&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    Можно рассмотреть вопрос применения в этом месте слаботочные ТТР для постоянного тока. Например SSL1D03BD в колодке 93.01.7.024 Нужен будет источник...
    Ответов: 21 | Просмотров: 1079
  • Аватар для Sulfur
    03.09.2020, 12:17
    Sulfur ответил(-а) в теме в разделе forumdisplay.php?f=76&s=504716404907111cfd055940978d3e68
    Если речь идет о среде зоны регулировки (рабочая температура процесса), то термопары не очень уверенно работают на околонулевх температурах. Я в...
    Ответов: 21 | Просмотров: 1079