Где найти объяснения про адресное пространство контроллера ПЛК100РМ или объясните что есть что на картинке настройки памяти в его target. (Извините, не знаю как выложить здесь картинку) Хотелось бы получить развернутый ответ по следующим вопросам: 1) Что такое AREA, как её реально можно использовать? 2) Что такое Total size of data memory и в чем её отличие от Memory? 3) Что такое Global и Code и самое интересное надпись 'per segment' ? 4) Что такое Memory, Input, Output, Retain ? 5) Что такое Segment Как это согласуется с контроллером ПЛК100РМ? Буду очень благодарен за развернутый ответ.
Добрый день! Наша компания закупила ПЛК ОВЕН 304-24-cs.Производства 2016 г. Подключили к Codesys 3 - показывает таргет от СПК2X CAN. Пробовали перепрошить с прошивкой для плк 304 с сайта овен - загрузчик грузится, а прошивка нет. До этого перепрошивка помогала. Что посоветуете делать? с уважением
День добрый, не могли бы вы подсказать. Есть Овеновский СПК105 который общается по Modbus RTU и есть модуль LC-221 управления освещением фирмы ICP DAS который понимает Modbus RTU вот ссылка на http://www.icp-das.ru/catalog/remote_i_o/lc/62086.html . На сколько будет корректная работа двух эти девайсов.
Подскажите,что сделать. СПК107+МВ110-8А. Блок опрашивается один раз и всё. Значение аналогового входа больше не меняются... Тут же в сети модуль МК110-8ДР,работает,как надо. Александр.