PDA

Просмотр полной версии : Соханение переменных при пропадании питания



vda67
23.02.2011, 22:11
На ПЛК150 написал таймер работы от системых часов, значения в переменных включения выключения задаю в визуализаци всё работает пока ПЛК запитан как только выключиш значения обнуляются. Хотя в описание написано что все переменные сохраняются в энегонезависимой памяти в течении 10минут работы от батареи.
Подскажите пожалуста как зделать чтобы переменные после отключения и включения питания не обнулялись.

swerder
24.02.2011, 10:00
объявить их как retain