Просмотр полной версии : Помогите подключить реле к компу
philip.yef
22.02.2011, 04:46
Купил месяц назад реле ПР110-220.8ДФ.4Р. Подключаю его кабелями к компу через ПР-КП10, подаю 220В. На ПР-КП10 загорается зеленый светодиод "Вкл", на реле - "Питание", а "Связь" и "Авария" периодически вспыхивают. Реле при этом не доступно для программирования ("нет связи") и не дается на прошивку "Не удалось считать идентификатор прибора".
Что делать?:confused:
Купил месяц назад реле ПР110-220.8ДФ.4Р. Подключаю его кабелями к компу через ПР-КП10, подаю 220В. На ПР-КП10 загорается зеленый светодиод "Вкл", на реле - "Питание", а "Связь" и "Авария" периодически вспыхивают. Реле при этом не доступно для программирования ("нет связи") и не дается на прошивку "Не удалось считать идентификатор прибора".
Что делать?:confused:
Для этого снимите верхнею крышку .и замкните контакты 1,2 на противоположной стороне от разьема c кабелем ,по моему (JP2) и установите новую прошивку ,все время в меню нажимая вперед.
Месяц назад купили и все молчите?
Евгений Сергеевич
22.02.2011, 11:44
что делать в подобных ситуациях описано в ФАКе (http://www.owen.ru/catalog/16034107) . Я так понимаю, Вы с ним еще ничего сделать не успели, просто достали из коробки, подключили и там такое?
philip.yef
24.02.2011, 03:53
просто достали из коробки, подключили и там такое?
Да.
После замыкания JP2 подал на вход 220В, сделал прошивку PR110-220.8DF.4R-C_V2.72.exe. Процесс прошел нормально, ошибки не выскакивали. Но поведение реле не изменилось. Попытался прошить еще раз, но теперь прошивка пишет "не установлена связь между прибором и компьютером по протоколу ОВЕН" и кнопка "Далее" отключена. Может, надо подавать 24В как на картинке прошивки нарисовано?
Евгений Сергеевич
24.02.2011, 13:58
А у кого покупали?
Попробуйте второй способ(В ФАКе пока последний вопрос):
* отключить питание;
* снять крышку и установить перемычку на JP3(Х3, средняя) (блок перемычек находится в нижнем правом углу платы);
* включить прибор;
* запустить OwenLogic и записать пустой проэкт;
* отключить питание, затем снять перемычку;
* включить;
* открыть ваш проект и залить его в прибор.
philip.yef
25.02.2011, 01:37
А у кого покупали?
Попробуйте второй способ(В ФАКе пока последний вопрос):
* отключить питание;
* снять крышку и установить перемычку на JP3(Х3, средняя) (блок перемычек находится в нижнем правом углу платы);
* включить прибор;
* запустить OwenLogic и записать пустой проэкт;
* отключить питание, затем снять перемычку;
* включить;
* открыть ваш проект и залить его в прибор.
Спасибо, помогло!
Приборы покупал у вас, на овен.ру.
Странно, что я не нашел этих постов в мануале к реле. Параграф "Первоначальная прошивка" занял бы в нем всего 3 страницы с картинками. :o
Спасибо, помогло!
Приборы покупал у вас, на овен.ру.
Странно, что я не нашел этих постов в мануале к реле. Параграф "Первоначальная прошивка" занял бы в нем всего 3 страницы с картинками. :o
А мне странно как проводится окончательная проверка ПР ,еще раз убеждаюсь о необходимости встроенного теста в ПР(предпродажной подготовкой) .Это помогло бы исключить мытарства пользователей ,повысило бы авторитет ОВЕН.:rolleyes:
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot