Подключил к ТРМ-202 2 термопары ТПL (хромель-копелевая). Оба канала показывают температуру на 100 градусов выше. Все настройки излазил - не помогает. Как это "лечится"???

evgeha
22.02.2011, 08:27
Хромель-Копелевая термопара имеет обозначение ТХК. Возможно вы выбрали не тот датчик в конфигурации.

Хитрожопый негр
22.02.2011, 09:02
Нет, все верно. L - это обозначение ТХК

Зоя
22.02.2011, 10:15
Соединяли термопару и прибор термокомпенсационным проводом?

Хитрожопый негр
22.02.2011, 15:29
Да, термопары полностью рабочие, на 2ТРМ1 и ТРМ138 показывают идеальный результат. А вот на ТРМ202 температура завышается где-то градусов на 80 - простой коррекцией не вывести на нормальное значение.

Зоя
24.02.2011, 08:53
Возможно сбилась калибровка, отправляйте прибор в сервисный центр.

Хитрожопый негр
24.02.2011, 18:20
Спасибо, попробую...

Wicker
31.03.2011, 15:59
Тоже самое, подключал Пт100 (r.385). Показывало температуру на 45 градусов ниже истинной, на обоих каналах. Эти же датчики на другом ТРМ202 показали нормальный результат. Обошёлся коррекцией, но это ведь не дело. :)

Зоя
31.03.2011, 16:07
Используете 3-х проводную или 2-х проводную схему подключения?

Wicker
31.03.2011, 16:12
Конечно 3-х проводная.:) Термопреобразователи сопротивления по другому будут показывать погоду на Марсе.

Зоя
31.03.2011, 16:27
:) в жизни все бывает.
Если подключить на вход ТРМ202 резистор, то что показывает прибор?

Wicker
31.03.2011, 16:32
Не пробовал, изделие уже ушло заказчику. Да и зачем это. Просто ТРМ со сбитой калибровкой. Другой же нормально показывал с этими же датчиками.

viktor33
23.02.2015, 12:51
Не пробовал, изделие уже ушло заказчику. Да и зачем это. Просто ТРМ со сбитой калибровкой. Другой же нормально показывал с этими же датчиками.

У меня вообще трм202 выдаёт ошибку входа на ТХК . а на ТСП.ТСМ работает отлично, что за хрень?