Здравствуйте. НЕ подскажите как поступить у меня ТРМ-202 двух канальный поначалу работал несколько дней с сигналом 4-20 мА потом стал выдавать на табло Err.S или верхнюю единицу шкалы или просто какую не будь цифру но не как измеренный с Gefrana(линейки) сигнал. Проверил снаружи контакт хороший,подключение правильное.Может надо в настройках что то сделать я не знаю?

kolyan
18.02.2011, 21:58
Здравствуйте. НЕ подскажите как поступить у меня ТРМ-202 двух канальный поначалу работал несколько дней с сигналом 4-20 мА потом стал выдавать на табло Err.S или верхнюю единицу шкалы или просто какую не будь цифру но не как измеренный с Gefrana(линейки) сигнал. Проверил снаружи контакт хороший,подключение правильное.Может надо в настройках что то сделать я не знаю?

Отключите один из проводов датчика от прибора и проверьте с помощью тестера, установленного в режим миллиамперметра постоянного тока( DC mA ) и включенного в разрыв, величину тока, проходящего по цепи. Этот ток, естественно не должен быть меньше 4-х и больше 20-ти mA. Часто, при подобных дефектах, бывает виноват плохой контакт в цепи нагрузочного резистора. Поэтому, обязательно проверьте надёжность его контакта с клеммами прибора и проводами.

Gans
19.02.2011, 14:45
Отключать не обязательно - ведь закон Ома еще кажется не отменили?! Параллельно входу ТРМ202 (если вход 4-20 мА) должен быть смонтирован образцовые резистор = 100 Ом и при токе через него 4-20 мА получаем 0,4-2 В. Следовательно если на клеммах прибора напряжения не входят в этот диапазон - то что-то отвалилось или сломалось. Таким образом и свое время немного с экономите.
P. S. а крутить отверткой провода, проверять сопротивление образцового резистора и тд. - это потом .... когда по простому не получилось.

kolyan
19.02.2011, 15:46
Отключать не обязательно - ведь закон Ома еще кажется не отменили?! Параллельно входу ТРМ202 (если вход 4-20 мА) должен быть смонтирован образцовые резистор = 100 Ом и при токе через него 4-20 мА получаем 0,4-2 В. Следовательно если на клеммах прибора напряжения не входят в этот диапазон - то что-то отвалилось или сломалось. Таким образом и свое время немного с экономите.
P. S. а крутить отверткой провода, проверять сопротивление образцового резистора и тд. - это потом .... когда по простому не получилось.

Полностью согласен!
Так даже быстрее.