PDA

Просмотр полной версии : подсветка ПЛК63



Egor
18.02.2011, 18:21
Доброго дня всем! Можно ли в ПЛК63 задавать время включения подсветки? Иными словами, подсветка включается при нажатии на любую кнопку и выключается через определенное время.

lara197a
18.02.2011, 22:45
можно. В конфигураторе есть переменная.

Egor
20.02.2011, 19:03
На диске, который шел с контроллером, конфигуратора нет. Если имеется в виду PLC Configuration (Codesys), то там можно настроить только яркость и контрасность.

lara197a
21.02.2011, 08:29
Вот и управляйте яркостью. 0-выключено, 40(к примеру)-включено.
Я даже делал плавное включение и выключение.

Egor
21.02.2011, 11:10
Понял, спасибо.

Egor
23.02.2011, 11:36
Что-то типа:

IF kbrd=16 THEN
ind.i:=40;
END_IF;

Egor
24.02.2011, 10:18
Есть! Во вложении программа ПИД-регулятора и включение подсветки на 10 сек при нажатии любой кнопки ПЛК63.

Egor
24.02.2011, 13:54
Спасибо за замечания.
1) По-моему, проверка разности SP и измеряемой величины и запуск регулятора в зависимости от результата этой проверки усложняет програму. Хотя, учитывая время опроса датчика (около 6-8 сек, кажется), можно было бы разгрузить процессор? Или я не прав?
2) С обновлением индикации буду разбираться.
3) Количество рабочих экранов задано в PLC Configuration --> WorkInd -->
Quantity of work screens=6.
4) Чтобы видеть работу регулятора при SP<Temp (когда регулятор в "0" - не понятно, был он там или зашел в процессе регулирования).