PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110 Дискретные выходы



rab
18.02.2011, 07:01
Используем при разработке проекта ПЛК110 с релейными выходами.
К некоторым релейным выходам подключаем электромагнитные реле, к некоторым магнитные пускатели. В руководстве по эксплуатации на ПЛК110 находим рисунок В.7 - подключение цепей при реактивной нагрузке, где указано подключение параллельно нагрузке - диода у релейных выходов контроллера.
Два вопроса:
1. Почему диод показан не по общему обозначению по ГОСТ 2.730-73, а как диод Шотки? Это принципиально?
2. Раньше, выполняя проекты, мы защищали выходные электронные ключи контроллера от обратных токов (токи Фуко), а здесь релейные выходы ПЛК110.
Поясните.

Николаев Андрей
18.02.2011, 13:09
На самом деле - стандартные релейные выхода. Никаких спец. особенностей в подключении нет.
Тех. писы при создании РЭ где то взяли эту схему как стандартную.
Как к релейным выходам подключались, так и подключайтесь.

kolyan
18.02.2011, 16:22
Используем при разработке проекта ПЛК110 с релейными выходами.
К некоторым релейным выходам подключаем электромагнитные реле, к некоторым магнитные пускатели. В руководстве по эксплуатации на ПЛК110 находим рисунок В.7 - подключение цепей при реактивной нагрузке, где указано подключение параллельно нагрузке - диода у релейных выходов контроллера.
Два вопроса:
1. Почему диод показан не по общему обозначению по ГОСТ 2.730-73, а как диод Шотки? Это принципиально?
2. Раньше, выполняя проекты, мы защищали выходные электронные ключи контроллера от обратных токов (токи Фуко), а здесь релейные выходы ПЛК110.
Поясните.

2. Токи Фуко — это вихревые замкнутые электрические токи в массивном проводнике, которые возникают при изменении пронизывающего его магнитного потока. Вызывают сильный нагрев проводников.
А при чём тут защита электронных ключей?!
Их, насколько мне известно, защищают от ЭДС самоиндукции....