Суть проблемы такова. Есть цех по приемке молока, в цеху на 4-х линиях установлены счетчики молока с импульсным выходом, к ним подсоединены по 2 СИ-8, для отображения информации в цеху и у оператора. СИ-8 у оператора подключены к компьютеру через преобразователь АС-3. Сброс у СИ-8 запараллелен. Один СИ-8, тот что у компьютера самопроизвольно обнуляется, при этом на параллельном приборе показания остаются. Подключили параллельно новый СИ-8 и переподключили компьютер к нему, стал сбрасываться новый а прежний перестал. Сброс происходит вовремя счета, прибор обнуляется и продолжает считать дальше. Счет идет от 1 до 2-3тыс. таких циклов в день около 100, обнулений регистрируеться 1-3 в день. Подскажите пожалуйста куда копать.

Зоя
17.02.2011, 11:21
Очень похоже, на действие помехи.
Посмотрите, нет ли скачков по питающей сети СИ8. Так же посмотрите потенциал на корпусе системного блока.

Evgeniy1975
18.02.2011, 17:15
Все 4 СИ-8 которые у оператора подключены через один бесперебойник но обнуляется только один. Системный блок заземлен как через шнур питания так и видимым заземлением, потенциала на нем нет (проверили потенциал и заземление). 16.02 за целый день обнулений не было вообще, 17.02 после 12-00 было 3 случая, сегодня обнулился один раз.

Сергей Чекулаев
28.02.2011, 16:43
Расскажите во что именно установлены СИ8 в операторской (шкаф, пульт и т.п.), какой материал?
Что еще установлено в это место?
Как близко проходят сигнальные провода с силовыми, какой род нагрузки, мощность?
Что еще висит на заземляющей шине, помимо пульта?

Evgeniy1975
02.03.2011, 16:54
СИ8 установлены в небольшой щит 400Х400Х150, сам пластиковый, в щите стоит 4 СИ8 4 кнопки сброса и 4 управляющие кнопки "запуск установки", кроме этого в щите установлен АС3-М. Сигнальные провода идут параллельно силовым нагрузка
2кВт электродвигатель. но параллельно силовым идут кабеля на две линии №3 и №4, (№4 в два раза дальше), но №4 сбросов не наблюдаются.
прибор с линии №3 вынесли из щита и поставили на столе 0.5 м. от щита сбросы продолжаются.
Расположение линий следующее:
1 в цеху стоит установка на ней счетчик молока с импульсным выходом
2 к импульсному выходу подключен СИ8 щит металлический с пускателями и всей атрибутикой
3 от щита в пультовую идет пучок кабелей где есть кабель импульсного выхода и кабель сброса
4 в пультовой стоит щит пластиковый где сходятся все кабеля управления и где стоят СИ8 и АС3-М с выходом к компьютеру
5 в пультовой стоит дублирующий пластиковый щит 5 метров от первого с 4-мя СИ8
6 от импульсного выхода счетчика молока кабель идет к СИ8 не установке далее к СИ8 в щите с АС3-М далее к дублирующему щиту.
7 кнопка сброса одна на все три прибора расходиться от щита с АС3-М
сбрасываеться только линия №3 и только прибор подключенный к компьютеру, когда это началось взяли ещё один прибор подключили его паралельно линии №3 и перенесли на него связь с АС3-М, теперь на линии №3 стоит 4 прибора с общим сбросом и общим счетчиком молока и изредка сбрасывается тот прибор который подключен к АС3-М.
Заземление подключено на клемму в щите электроуправления, который подключен шиной к силовому щиту и дальше к общему заземляющему контуру на комбинате.

Сергей Чекулаев
03.03.2011, 09:36
Еще вопрос:
Приборы в операторской подключены ли к компьютеру через АС3М?
Если да то скажите какую программу используете для опроса, какова скорость обмена в этой сети?
Есть ли что-нибудь помимо СИ8 в данной сети ?
Как чередуются адреса приборов?

Evgeniy1975
04.03.2011, 10:23
Все 4 СИ8 подключены к компьютеру через АС3-М, больше к компьютеру не подключено ничего.
Программа самописная кулибина который писал программу найти не удалось, но в фирме которая устанавливала оборудование программисты сказали что в программе используется только считывание информации из ячейки памяти счетчика больше никаких действий не производиться.
В данной сети к АС3М приборов больше нет, к компьютеру подключен только этот АС3-М больше ничего.
Адреса приборов: №1 00, №2 01, №3 02, №4 03 сбрасывание происходит на приборе №3 с адресом 02.

Сергей Чекулаев
10.03.2011, 11:10
Обнуление может также происходить и из-за опроса по сети, например из-за слишком частых запросов процессор может перезагружаться с обнулением.
Чтобы определить в этом ли дело, "погоняйте" счетчики без опроса по интерфейсу.
Адреса я бы тоже перенастроил на
№1 - 8
№2 - 16
№3 - 24
№4 - 32
и скорость обмена для этого прибора нужно выставить 9600. В таком случае ошибки сетевых настроек = 0.
Также попробуйте уточнить какой у вас период опроса приборов.
По работе приборов без опроса - отпишитесь....