PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 210



Леонид Василенко
16.02.2011, 15:37
ТРМ 210-Щ2-С3. В схеме имею 6 приборов, при срабатывании конечного выключателя необходимо блокировать работу всех регуляторов.
Вопрос: можно ли заблокировать все регуляторы одним контактом или необходимо размножить контакты через промежуточные реле?

Зоя
17.02.2011, 11:25
Мы не рекомендуем объединять второй вход приборов для запуска\остановки регулирования. Лучше размножить через промежуточные реле.

Леонид Василенко
17.02.2011, 16:09
Спасибо. Я так и подумал, но маленькая надежда была.

Vit_K
04.03.2011, 01:33
Здравствуйте.

Скажите пожалуйста, можно ли связать ПИД-регулятор ТРМ210 (с аналоговым выходом) и ПЛК110 по RS-485 таким образом чтобы:
- измерять и регулировать величину ПИД-регулятором при помощи ТРМ210;
- передавать сигнал выходной мощности (параметр "o") в ПЛК;
- затем передать обработаный в ПЛК сигнал на аналоговый выход ТРМ (параметр "r.out").
Т.е. хочется использовать ТРМ в режиме АЦП, ЦАП, задатчика уставки и ПИД-регулятора.
Если это возможно, то какие изменения в настройках ТРМ210 нужно выполнить.

Щекин Станислав
04.03.2011, 12:14
Vit_K,
Ваши условия выглядят немного странно :)
Какая исходная задача стоит? Возможно, она решается другим способом.

В ТРМ210 есть режим внешнего управления выходными устройствами: см. список параметров http://www.owen.ru/uploads/ki_parametri_trm210_044_p_brtd_a3.pdf

Правда не знаю, будет ли при этом продолжать работать сам алгоритм (т.е. адекватные ли значения будут в параметре "Выходная мощность ПИД-регулятора" в режиме внешнего управления).

Солнцеворот
27.09.2011, 16:08
Имеется тензодатчик с унифицированным выходом 4-20мА.
Хотим подключить его к ТРМ210 с целью автоматизации регулирования усилия на тензодатчике. НО! Оператору нужно видеть настоящие значения с тензодатчика - в килограммах, и значение усилия по RS-485 тоже должны передаваться в килограммах.
Я почитал инструкцию, но решил уточнить, можно ли откалибровать прибор таким образом, чтобы он показывать реальное значение величины усилия на тензодатчике?
Читал раздел 6.2.3.2

валерий59
27.09.2011, 22:17
Читал раздел 6.2.3.2
Может, тут почитать?
6.2.1.3 Установка диапазона измерения.

Солнцеворот
28.09.2011, 09:50
Может, тут почитать?
6.2.1.3 Установка диапазона измерения.

Русский язык богат и многогранен, но нужно быть китайцем чтобы такими словами охарактеризовать масштабирование аналогового сигнала в физическую величину: "установка диапазона измерения".
Бред.

Валерию - спасибо за подсказку.

Robur
18.09.2012, 16:55
Вопрос по ПИД регулятору ТРМ210. в процессе вырабатывания регулирующего воздействия что ТРМ210 выдаёт на выходе?

Другими словами. Надо с ТРМ210 выдавать управляющее воздействие через ПЧВ (ОВЕН) на двигатель вентилятора. Хотелось бы, чтобы регулятор ТРМ вырабатывал сигнал 4-20 мА, который ПЧВ расценивал бы как задание 0-50 Гц (соответствие прописывалось бы в ПЧВ как 3-02 = 0 и 3-03 = 50 а 3-15 = 1).

Попутно вопрос по ПЧВ знатокам: в данном режиме работы обьекта, ТРМ является ПИД регулятором, а ПЧВ должен просто значение задания реализовать на выходе своём, без включенного в ПЧВ ПИ-регулятора. управляем аналоговым входом (клемма 53).

Вот как то так. Если сумбурно написал, извините, сильно торопимся, сами вникнуть быстро не успеваем, тем более попробовать поиграться.