16.02.2011, 13:50
Подключили термопару ДТПL014-00.20/2. Подскажите как настроить прибор, чтобы он отключал рэле, когда на термопаре будет температура 150 градусов. Регулировать температуру от 0 до 150 градусов с шагом 1 градус
Вам надо выставить :
1. Код типа датчика, параметр b1-0=04
2. Выставить уставку Т=150
3. Провести автонастройку прибора , см Руководство по эксплуатации стр 80.
4.Увы, в ТРМ10 нет такого параметра, как скорость выхода на уставку, поэтому на выходные элементы может быть выдана 100% мощность .
Dark_Angel79
16.02.2011, 14:48
Спасибо. буду пробовать.
Dark_Angel79
17.02.2011, 12:50
Выставил Т=150, С1=149, С2=151. Датчик 04, на выход 2 подключил твердотельное реле. Прибор почему то начинает уходить в минус (((( Я что то не так настроил?
Разобрался. Не так термопару подключил :)