Просмотр полной версии : Связь ПЛК-150 с другим прибором
Сделал сеть модбас мастер, добавил 485 слот, добавил универсальный модуль. Задал адрес, регулятора напряжения . На регуляторе напряжения индикация связи есть .Как вытянуть с него параметры ?
Николаев Андрей
12.02.2011, 18:21
Надо добавлять в Universal ModBus Device регистры, в которыхз хранятся нужные Вам данные. Рисунок не видно - может на нем указанно...
Пробовал. Регистр например 00001(bit) или 40001(word). Какой модуль добавить ? Пробовал разные, указывал регистр. Может что-то неправильно делаю хз...
Николаев Андрей
13.02.2011, 17:50
НУ во первых постарайтесь все же выложить картинку, хоть на внешний файлообменник.
Второе.
1.Надо немного почитать по ModBus (для общего ознакомления).
Дальше в Документе по PLC Configuration читаем для каких переменных какие модули добавлять...
Соответственно добавляем 8 бит инпут. Адрес бита - 01
И добавляем Регистр инпут. Адрес 01. Команда для чтения 04.
Так и делаю. Реально без добавления переменной я могу посмотреть состояние bitа в конфигурации ПЛК или слова.Картинку заменил.
Николаев Андрей
13.02.2011, 23:42
Без добавления имени Вы имеете в виду???
Можете - если растянуть вправо регистр.
Ну да - первые 5 бит с адресами 1-5, а потом регистры с адресами 1-12. Заметьте некоторые можно зписывать. Тогда нужна переменная Registr Output.