AKKORD
11.02.2011, 12:06
Доброго здоровья, уважаемые господа!
Прошу помощи в решении элементарной задачи.
Циклически вызывается счетчик CTU, который считает импульсы со входа
ПЛК-100. При первом вызове всё отрабатывает без проблем. Отсчитывается
заданное количество импульсов Long_det=Long_real сработал Long_stop.
А при повторном вызове при Long_real=Long_det-1 и счетчик начинает опять считать с 0,
Long_stop не срабатывает. Почему не досчитывает один импульс и уходит на повторный счет?
Подскажите - где собака зарылась?
Прошу помощи в решении элементарной задачи.
Циклически вызывается счетчик CTU, который считает импульсы со входа
ПЛК-100. При первом вызове всё отрабатывает без проблем. Отсчитывается
заданное количество импульсов Long_det=Long_real сработал Long_stop.
А при повторном вызове при Long_real=Long_det-1 и счетчик начинает опять считать с 0,
Long_stop не срабатывает. Почему не досчитывает один импульс и уходит на повторный счет?
Подскажите - где собака зарылась?