Добрый день.

Есть диффузионная печь. Установленно 3 шт. ОВЕН ТРМ151-1 (2 канальный).
Каждый ТРМ управляет своей зоной в печи.
Регулировка производится ПЕРВЫМ каналом (у всех ТРМ на входе 1 стоят термопары ТПП(S))
Второй канал НЕ РЕГУЛИРУЕМЫЙ. На входе 2 у всех ТРМ стоят термопары ТХА. 2 канал просто измеряет температуру непосредственно на изделии которое загружается в печь.

На втором шаге программы (нагрев до 560 град. за 30 мин.), примерно на 10 минуте у ТРЕТЬЕГО ТРМ выдается ошибка 203. Опыт повторялся несколько раз. Ошибка выдается в разные моменты и именно на 3-м приборе.

В чем проблемма?

Пробовал использовать модификацию с одним каналом - все работает!
Но мне надо фиксировать по второму каналу температуру на изделии.

Папулов Сергей
11.02.2011, 11:43
Здравствуйте!
Программы на всех приборах заливались из одного файла, или создавались для каждого прибора индивидуально?
203-некорректное условие перехода по шагам в программе технолога.
Нужно проверять соответствие параметрам шагов и уставок на шагах и условия перехода между ними.

tzpp
11.02.2011, 15:49
Здравствуйте!
Программы на всех приборах заливались из одного файла, или создавались для каждого прибора индивидуально?
203-некорректное условие перехода по шагам в программе технолога.
Нужно проверять соответствие параметрам шагов и уставок на шагах и условия перехода между ними.
Я делал сначала инициализацию всех приборов (по отдельности).
Затем устанавливал модификацию trm151-01.151 с диска на каждый прибор.
Это все делалось в Конфигураторе ТРМ151.
Затем через упрощенную программу задавал тип термопары и программу на каждый прибор по очереди одну и туже.

Кстати, а как корректно сохранить программу технолога с одного прибора и закачать в другие? Через "Файл - Сохранить конфигурацию" ?

Папулов Сергей
11.02.2011, 16:03
Да, попробуйте с нормально работающего прибора сохранить конфигурацию и зашить в прибор с Вашей проблемой.

tzpp
14.02.2011, 11:12
Я прочитал в инструкции, для того чтобы второй вход использовался только как измерительный, необходимо отключить регулятор в этом канале.
Когда я отключаю его через конфигуратор выдается ошибка:
"Недопустимое сочетание значений параметров (Изменение параметра было запрещено функцией Valid"
Что это означает? Может помимо отключения регулятора нужно еще что-то отключить?

Папулов Сергей
14.02.2011, 14:31
Для отключения второго канале необходимо отключить БУИМы, ПСы, затем уже регуляторы.

tzpp
15.02.2011, 11:03
Для отключения второго канале необходимо отключить БУИМы, ПСы, затем уже регуляторы.
Отключил БУИМы, ПСы. Получилось отключить регулятор во втором канале. Заново задал программу технолога одинаковую для всех приборов. И все равно ошибка 203 у третьего прибора!
Пробовал сохранять конфигурацию с одного прибора и записывать в другие, но почему то не переносятся значения.
У меня такое ощущение что не все параметры сохраняются в конфигурационном файле. Может перед сохранением конфигурации надо какую-то комманду выполнить?

Папулов Сергей
15.02.2011, 13:45
Сделайте экспорт в dbf, затем для другого прибора импортируйте dbf файл и запишите все параметры, таким образом запишется вся таблица параметров, а не основные для данной конфигурации.

tzpp
15.02.2011, 14:46
Сделайте экспорт в dbf, затем для другого прибора импортируйте dbf файл и запишите все параметры, таким образом запишется вся таблица параметров, а не основные для данной конфигурации.
А перед этим инициализацию прибора нужно делать?

tzpp
16.02.2011, 16:45
Сделал так как вы написали. Экспортировал параметры с первого прибора (нормально работающего) в dbf и импортировал в остальные два прибора.
Теперь третий прибор выдает ошибку 80(ошибочное измерение в состоянии РАБОТА). Но в описании к прибору написанно что к 80 должен прибавляться номер канала в котором произошла ошибка (80+№ канала), а здесь просто 80. В чем может быть дело?

Папулов Сергей
17.02.2011, 12:48
На второй канал сделайте перемычку (скрепку) и установите ему тип датчика - термопара...

tzpp
18.02.2011, 07:59
Заменил 3-ий прибор новым ТРМ151. Ошибка не пропала. Сейчас попробую с замкнутыми вторыми входами.

tzpp
18.02.2011, 11:37
Попробовал с замкнутыми входами - непомогло
Что еще может влиять?

Папулов Сергей
18.02.2011, 15:29
Полностью отключите второй канал снизу вверх (БУИМ, ПС, вычислители).
Т.е. необходимо создать одноканальную модификацию.

tzpp
18.02.2011, 15:38
Полностью отключите второй канал снизу вверх (БУИМ, ПС, вычислители).
Т.е. необходимо создать одноканальную модификацию.
В одноканальной модификации все работает без ошибок. Одноканальную модификацию брал с диска.

Папулов Сергей
21.02.2011, 12:08
Это и есть первая конфигурация с отключенными БУИМ, ПС и т.п...
Хорошей работы.

tzpp
21.03.2011, 08:41
Это и есть первая конфигурация с отключенными БУИМ, ПС и т.п...
Хорошей работы.
В первой конфигурации возможно только с одним входом работать. А мне надо чтобы еще второй вход использовался для регистрации данных.
Что только не пробовал:
- Поставил витую пару на все термопары
- Продел через ферритовое кольцо
- Запитал приборы отдельно от силового оборудования
- Конденсаторы ставил параллельно термопарам
И все равно 3-й прибор выдает ошибку 203 или 80. :(

Подскажите что еще можно сделать? :confused:

Папулов Сергей
21.03.2011, 09:25
- Поставил витую пару на все термопары


Вот про это поподробней, если можно?

Что еще можно сделать? Можно попробовать использовать ИБП для этого прибора, видимо что-то с питанием...

tzpp
21.03.2011, 12:45
Вот про это поподробней, если можно?

Что еще можно сделать? Можно попробовать использовать ИБП для этого прибора, видимо что-то с питанием...
Для подсоединения термпопар к ОВЕНам я использую компьютерный интернетовский кабель SFTP. В нем 8 проводов медных, свитых попарно (4 пары). В идеале конечно использовать провода из чего сделаны сами термопары, но они короткие.

На 3-м приборе (который глючит), поменял термопару на втором входе и оставил рядом с прибором болтаться, но ничего не помогло, ошибка 203 все равно появилась. Значит дело не в термопаре.
Попробовал увеличить коэф-ты цифрового фильтра до 10. Не помогло.

С ИБП в ближайшее время попробую и отпишусь.

Папулов Сергей
21.03.2011, 12:56
С ИБП попробуйте, но категорически не рекомендуется подключать термопары кабелем не соответствующих сплавов! Исключение только у термопар типа ТПП.