Просмотр полной версии : ТРМ151-1 и авария 203
Добрый день.
Есть диффузионная печь. Установленно 3 шт. ОВЕН ТРМ151-1 (2 канальный).
Каждый ТРМ управляет своей зоной в печи.
Регулировка производится ПЕРВЫМ каналом (у всех ТРМ на входе 1 стоят термопары ТПП(S))
Второй канал НЕ РЕГУЛИРУЕМЫЙ. На входе 2 у всех ТРМ стоят термопары ТХА. 2 канал просто измеряет температуру непосредственно на изделии которое загружается в печь.
На втором шаге программы (нагрев до 560 град. за 30 мин.), примерно на 10 минуте у ТРЕТЬЕГО ТРМ выдается ошибка 203. Опыт повторялся несколько раз. Ошибка выдается в разные моменты и именно на 3-м приборе.
В чем проблемма?
Пробовал использовать модификацию с одним каналом - все работает!
Но мне надо фиксировать по второму каналу температуру на изделии.
Папулов Сергей
11.02.2011, 11:43
Здравствуйте!
Программы на всех приборах заливались из одного файла, или создавались для каждого прибора индивидуально?
203-некорректное условие перехода по шагам в программе технолога.
Нужно проверять соответствие параметрам шагов и уставок на шагах и условия перехода между ними.
Здравствуйте!
Программы на всех приборах заливались из одного файла, или создавались для каждого прибора индивидуально?
203-некорректное условие перехода по шагам в программе технолога.
Нужно проверять соответствие параметрам шагов и уставок на шагах и условия перехода между ними.
Я делал сначала инициализацию всех приборов (по отдельности).
Затем устанавливал модификацию trm151-01.151 с диска на каждый прибор.
Это все делалось в Конфигураторе ТРМ151.
Затем через упрощенную программу задавал тип термопары и программу на каждый прибор по очереди одну и туже.
Кстати, а как корректно сохранить программу технолога с одного прибора и закачать в другие? Через "Файл - Сохранить конфигурацию" ?
Папулов Сергей
11.02.2011, 16:03
Да, попробуйте с нормально работающего прибора сохранить конфигурацию и зашить в прибор с Вашей проблемой.
Я прочитал в инструкции, для того чтобы второй вход использовался только как измерительный, необходимо отключить регулятор в этом канале.
Когда я отключаю его через конфигуратор выдается ошибка:
"Недопустимое сочетание значений параметров (Изменение параметра было запрещено функцией Valid"
Что это означает? Может помимо отключения регулятора нужно еще что-то отключить?
Папулов Сергей
14.02.2011, 14:31
Для отключения второго канале необходимо отключить БУИМы, ПСы, затем уже регуляторы.
Для отключения второго канале необходимо отключить БУИМы, ПСы, затем уже регуляторы.
Отключил БУИМы, ПСы. Получилось отключить регулятор во втором канале. Заново задал программу технолога одинаковую для всех приборов. И все равно ошибка 203 у третьего прибора!
Пробовал сохранять конфигурацию с одного прибора и записывать в другие, но почему то не переносятся значения.
У меня такое ощущение что не все параметры сохраняются в конфигурационном файле. Может перед сохранением конфигурации надо какую-то комманду выполнить?
Папулов Сергей
15.02.2011, 13:45
Сделайте экспорт в dbf, затем для другого прибора импортируйте dbf файл и запишите все параметры, таким образом запишется вся таблица параметров, а не основные для данной конфигурации.
Сделайте экспорт в dbf, затем для другого прибора импортируйте dbf файл и запишите все параметры, таким образом запишется вся таблица параметров, а не основные для данной конфигурации.
А перед этим инициализацию прибора нужно делать?
Сделал так как вы написали. Экспортировал параметры с первого прибора (нормально работающего) в dbf и импортировал в остальные два прибора.
Теперь третий прибор выдает ошибку 80(ошибочное измерение в состоянии РАБОТА). Но в описании к прибору написанно что к 80 должен прибавляться номер канала в котором произошла ошибка (80+№ канала), а здесь просто 80. В чем может быть дело?
Папулов Сергей
17.02.2011, 12:48
На второй канал сделайте перемычку (скрепку) и установите ему тип датчика - термопара...
Заменил 3-ий прибор новым ТРМ151. Ошибка не пропала. Сейчас попробую с замкнутыми вторыми входами.
Попробовал с замкнутыми входами - непомогло
Что еще может влиять?
Папулов Сергей
18.02.2011, 15:29
Полностью отключите второй канал снизу вверх (БУИМ, ПС, вычислители).
Т.е. необходимо создать одноканальную модификацию.
Полностью отключите второй канал снизу вверх (БУИМ, ПС, вычислители).
Т.е. необходимо создать одноканальную модификацию.
В одноканальной модификации все работает без ошибок. Одноканальную модификацию брал с диска.
Папулов Сергей
21.02.2011, 12:08
Это и есть первая конфигурация с отключенными БУИМ, ПС и т.п...
Хорошей работы.
Это и есть первая конфигурация с отключенными БУИМ, ПС и т.п...
Хорошей работы.
В первой конфигурации возможно только с одним входом работать. А мне надо чтобы еще второй вход использовался для регистрации данных.
Что только не пробовал:
- Поставил витую пару на все термопары
- Продел через ферритовое кольцо
- Запитал приборы отдельно от силового оборудования
- Конденсаторы ставил параллельно термопарам
И все равно 3-й прибор выдает ошибку 203 или 80. :(
Подскажите что еще можно сделать? :confused:
Папулов Сергей
21.03.2011, 09:25
- Поставил витую пару на все термопары
Вот про это поподробней, если можно?
Что еще можно сделать? Можно попробовать использовать ИБП для этого прибора, видимо что-то с питанием...
Вот про это поподробней, если можно?
Что еще можно сделать? Можно попробовать использовать ИБП для этого прибора, видимо что-то с питанием...
Для подсоединения термпопар к ОВЕНам я использую компьютерный интернетовский кабель SFTP. В нем 8 проводов медных, свитых попарно (4 пары). В идеале конечно использовать провода из чего сделаны сами термопары, но они короткие.
На 3-м приборе (который глючит), поменял термопару на втором входе и оставил рядом с прибором болтаться, но ничего не помогло, ошибка 203 все равно появилась. Значит дело не в термопаре.
Попробовал увеличить коэф-ты цифрового фильтра до 10. Не помогло.
С ИБП в ближайшее время попробую и отпишусь.
Папулов Сергей
21.03.2011, 12:56
С ИБП попробуйте, но категорически не рекомендуется подключать термопары кабелем не соответствующих сплавов! Исключение только у термопар типа ТПП.